yuw***@163.com 2018-05-18 20:49:17 | 河南省 安裝 | 4225查看 4回答
給排水和消防管道穿樓板預留孔洞問題
給排水管道和消防管道穿越樓板的時間都要做剛性套管,這個時間會牽扯到預留孔洞和鋼套管制作安裝,如果總包單位負責主體和預埋,這兩個子目的費用都會給總包單位,如果是總包單位負責主體,分包負責預埋,這個套管給分包,這個預留孔洞給總包么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:施工合同約定范圍執行,誰施工誰計算相應費用。
2018-05-18 20:51:33
-
一般消防與給排水的預留套管都是由水電施工隊伍去預留的。不會讓總包負責土建的去預留,因為她們不是專業人員。預留的孔洞不一定滿足后期施工要求
2018-05-19 00:16:45
-
一般消防與給排水的預留套管、預留洞都是由水電施工隊伍去做預算報價的。預留套管、預留洞的位置、標高等信息都要在水電圖紙上查找,所以需要水電做預算報價。至于這兩個子目的費用歸誰的問題,誰施工的活,費用歸誰。
2018-05-19 08:07:59
-
誰干的歸誰
2018-05-19 08:16:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看