  • 使用03G101圖集施工,使用廣聯達鋼筋軟件計算時墻筋及梁箍筋,

    板筋計算設置是應該向上取整+1,還是四舍五入+1,應采用那個正確
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    向上取整+1比較合適,四舍五入的話現場監理能愿意

    2018-05-18 09:01:24 

  • 不管是使用03還是11或者是16
    這個都是可以設置的
    這個沒有說是否正確的解釋,怎么解釋都有理的
    按照正常要求,必須符合設計要求,四個間距,肯定是五根筋的吧。
    如果不是向上取整,那么間距就加大了,對吧
    四舍五入也可以解釋的通,因為舍去的那部分很少的間距,均勻的分攤在各個間距內,也能滿足要求