嗨 2018-05-15 15:10:03 | 河北省 安裝 | 2586查看 1回答
MEB箱與進戶配電箱重復接地問題
1.圖中這三個MEB箱是每個與進戶配電箱分別做重復接地,還是三個串聯一起再與進戶配電箱做重復接地?2.算這部分工程量的時候用考慮箱內預留半周長嗎?如果考慮是只考慮配電箱還是MEB箱與配電箱都要考慮
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.圖中這三個MEB箱是每個與進戶配電箱分別做重復接地,還是三個串聯一起再與進戶配電箱做重復接地?
本身三個MEB箱就是聯通的,因為他們都與接地極連接著呢。進戶配電箱與就近的MEB想連接。
2.算這部分工程量的時候用考慮箱內預留半周長嗎?如果考慮是只考慮配電箱還是MEB箱與配電箱都要考慮需要,兩邊都要考慮2018-05-15 15:13:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看