兜兒 2018-05-10 16:26:48 | 四川省 安裝 | 30391查看 3回答
消防聯動里面風機控制線是連接到控制箱上還是風機上面,是一根線還是分別控制?到底是怎么控制的呀
就是強電系統圖里面是從消控室出來一根控制線到消防風機控制箱是NH-KVV-450/750V 14X1.5-SC40這種電纜,那么火災報警系統圖上是風機和風機之間還有控制線嗎?還是風機控制箱至風機單獨再一個控制線呢?還是從消控室出來控制線先連接控制箱再連上風機?
補充問題:那風機上面有控制電纜相連嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:從消控室出來控制線先連接控制箱,來控制風機的。(兩臺風機,需要分別控制)
2018-05-12 01:04:50
-
是從消控室的消防聯動柜出來上述的聯動控制電纜連接風機控制箱上
2018-05-10 16:33:47
-
消防控制箱是來控制風機的,所以要電纜連接到風機上哦。有需要消防風機控制也可以關注一下
2018-09-01 15:44:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看