  • 電氣線路計算問題。

    請問燈的電線是不是2.5平方,電纜是不是3根6平方,然后電纜我就是按平面圖綠色的線管圖算的工程梁,那燈的電線長度是如何算呢?電線長度
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補(bǔ)充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好,按圖來看,電纜是一根3x6的電纜,而不是3根6平方的電線。電纜的工程量會在路燈位置拱起來,具體見路燈的基礎(chǔ)大樣圖。電纜還需要計算終端頭(前后各一個)和中間接頭(廣東定額250米一個),在每個路燈位置還需要計算電纜穿刺夾(電線連接到電纜需要)。

    燈的引上線是2.5平方的,可以用燈桿高度加上燈臂長度來計算。


    2018-04-27 16:26:41 

  •     電纜是3*6,燈的引上線是2.5平方的,電纜線按回路計算