來學習的 2018-04-25 09:22:30 | 河北省 安裝 | 1017查看 3回答
我想問地庫通風管道計算時,地庫層高要扣除板厚和托板的厚度嗎?因為要計算雙桿吊架的吊桿長度
我想問地庫通風管道計算時,地庫層高要扣除板厚和托板的厚度嗎?因為要計算雙桿吊架的吊桿長度
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要扣除的。
2018-04-25 09:25:45
-
通常設計的風管標高都是頂標高,你確認一下圖紙給定的風管標高是頂還是底,這是其一,其二,風管底到頂板間就是吊高長度,那暖通圖紙的標高通常是建筑標高,因此需要扣減頂板自身的厚度,根據(jù)你問題所述,該車庫不同位置,層高不同,板厚也不同,那就需要分區(qū)域分開算;此外你所說的托板是什么?是吊桿下面托著風管的橫向型鋼嗎?有那么厚嗎?最后我想弱弱的說一句,你算這東西干什么,鍍鋅鋼板風管制作、安裝河北消耗量定額中是含著支吊架的呀。
2018-04-25 09:31:31
-
吊桿長度是從樓板底至風管底部另加50mm
2018-04-25 10:54:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看