電纜進出電纜溝需要計算預留長度嗎
電纜進出電纜溝需要計算預留長度嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜溝內電纜長度需要計算電纜馳度增加長度,電纜預留是在配電箱處及連接設備處。進出電纜溝不計預留長度。電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 指大電纜溝,溝內有引上引下的可以計算預留。
2018-04-18 15:42:48
-
電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規(guī)范規(guī)定最小值,這個是什么意思?
2018-04-18 15:49:14
-
按定額計算規(guī)則規(guī)定,應該預留長度,實際施工很少預留
2018-04-18 15:50:24