在心擁抱 2018-04-18 10:47:23 | 河南省 土建 | 1151查看 1回答
結構說明里只寫了突出屋面墻體設置拉結筋,那其他部位不設置墻體拉結筋了嗎
結構說明里有一句“突出屋面樓梯間墻體應沿墻高每隔500mm設2Φ6通長拉結鋼筋,樓梯間墻體在休息平臺處設置60mm厚砼板帶,內配2Φ10通長鋼筋’這里只寫了突出屋面樓梯間墻體,具體是指哪些墻體呢,有點看不懂還有那么普通墻體的砌體通長筋和橫向短筋又怎么設置【即一二樓所有墻體】求指點!跪謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納突出屋面樓梯間墻體應沿墻高每隔500mm設2Φ6通長拉結鋼筋,指超過大屋面以上位置的樓梯間墻;樓梯間墻體在休息平臺處設置60mm厚砼板帶,內配2Φ10通長鋼筋可以定義為圈梁布置,不設置箍筋。一二樓所有墻體設計沒有要求布置通長筋,就不用布置。構造柱與墻的拉結筋在砌體加筋中定義布置。
2018-04-18 11:19:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看