freedom 2018-04-13 18:33:45 | 廣東省 安裝 | 648查看 3回答
噴淋系統 規格問題
消防設計說明圖紙上描述 “噴淋頭接管直徑均為DN20,與配水管相接的管道直徑為DN32。”這句話 具體給了什么規格????來有經驗確定的答案的幫忙解釋下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這句話看起來像是連接噴頭的管道直徑為DN32到噴頭那塊變徑為DN20,說簡單的就是噴頭支管為DN32連接噴頭用一個32*20的變徑,但是一般民建的就像樓上說的都是15的口徑,你這個是工廠的嗎?
2018-04-13 18:59:04
-
按圖紙計算即可,圖紙都會標注管徑的噴淋頭民建工程都是DN15的口徑
2018-04-13 18:46:08
-
連接噴淋頭的立管管徑為DN20,與立管相連的水平短支管管徑為DN32.
2018-04-14 08:50:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看