  • 老師,您好想請教您有關地下室的配筋問題

    地下室頂板是無梁樓蓋,看圖紙板厚是350,板的配筋說明只有柱上板帶和跨中板帶,沒有另外對板的說明。除了板帶還有暗梁(暗梁表只有底筋配置說明),因為暗梁箍筋有加密區和非加密區所以我用的是框架梁布置。現在我的疑問就是板帶配置了鋼筋之后,除了圖紙上的附加筋板就不需要對板另外配筋了是嗎?還有就是柱上板帶有暗梁的地方底筋需要扣除,這個要怎么設置,板帶的寬度大于暗梁。我看到柱上板帶的定義里面有板帶暗梁,這里面的鋼筋需要設置嗎?非加密區加密區答疑解惑
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    板帶的暗梁不要用框架梁畫,柱上板帶的定義里面有板帶暗梁,用這個定義暗梁就可以,可以設置加密和非加密;除了圖紙上的附加筋板確實就不需要對板另外配筋。廣聯達服務新干線