  • 請問不同板厚的底筋可以拉通布置嗎?一個是160厚一個是180厚的板厚?如果是200厚及160厚的呢?

    05. 板配筋除注明板底筋外,均為雙層雙向?8@150拉通; 同板厚
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:連續不連續與板厚沒有關系,與支座寬度有關系,高差與支座寬度的比值小于1:6時可以連續布置,大于1:6時就要斷開布置