112233 2018-03-22 16:02:28 | 四川省 土建 | 7324查看 3回答
關于框架結構填充墻拉結筋的錨固長度?
框架結構中填充墻拉結筋在構造柱中的錨固長度應該為多少?如何設置?在西南15G701-3中對于填充墻拉結筋的描述有兩種:1、采用植筋法,填充墻拉結筋錨入混凝土結構至少滿足180mm,這要的做法是否也表示填充墻拉結筋在構造柱的錨固也適用?2、采用預留鋼筋的做法,將拉結筋做成U型,錨入混凝土結構,伸入長度至少滿足200mm,這樣的做法是否也適用于構造柱?實際施工當中許多構造柱的只存根本達不到200mm,此時又應該如何預留?請問有相應的圖集和規范對于框架結構填充墻拉結筋在構造柱中的設置的嗎?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:適用框架結構中,柱、構造柱與填充墻的情況。
2018-03-22 16:13:35
-
墻體加筋布置有兩種設置方案,具體用那種設置方案,這要看具體的建筑設計說明:1、“節點”設置(參數化截面類型),參數化截面類型的墻體加筋需要你根據具體的節點形式,如T、L、+等去一一對應布置,“節點”設置的墻體加筋有一定的規范要求:伸入結構的長度至少滿足200mm,伸入墻體的長度不得小于1000mm,即總長度應不小于1200mm,設置方法詳見下圖一;2、“貫通”設置,設置方法詳見下圖二:
2018-04-13 12:37:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看