  • 中央空調機房水管道應該套取工業管道還是給排水管道中的定額,管件、法蘭等需要單獨套么?

    最好給出依據,謝謝!

    補充問題:冊說明里沒有明確說道中央空調機房,怎么確定。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 中央空調機房水管道應該套取工業管道。
    、第六冊“工業管道工程”(以下簡稱本定額)適用于新建、擴建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及相互之間各種生產介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、煤氣輸送管道安裝工程。其中給水以入口水表井為界;排水以廠區墻外第一個污水井為界;蒸汽和煤氣以入口第一個計量表(閥門)為界;鍋爐房、水泵房以墻皮為界,且設計壓力不大于42MPa、設計溫度不超過材料允許使用溫度的工業金屬管道工程。

    2018-03-22 09:01:36 

  • 答:中央空調機房水管道應該套取工業管道相應子目,管件、法蘭等也需要單獨套子目計算。