匿名用戶 2018-03-17 15:32:16 | 河南省 安裝 | 1144查看 3回答
。消防立管支架距離和安裝拆除工序?
因消防立管上開DN65機械三通,剛好有卡扣(剛卡)需要拆除,拆除管道在17層,上面有4層立管,施工人員只檢查18層管道固定支架,18層以上管道固定支架沒有檢查,施工人員開始在17層拆除管道,結果上面幾層管道墜落下來了,砸到施工人員了,施工人員有責任嗎? 如果有責任占多數? 正確的安全施工工序流程又該怎么安裝?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看您咨詢了很多遍,這里施工人員是肯定有責任的包括現場負責等都有責任的您再這里很難得到滿意的答案的,這個要多方面安檢兩盒調查出具責任認定的
2018-03-17 15:34:40
-
總包之前是否對施工人員進行了安全教育和安全交底,以及拆除工作的技術交底,與這些相關的影像資料有沒有保留,這些都是有力的證據
2018-03-17 15:37:22
-
施工人員責任占百分之80.。。。。。應全部檢查。。。。。而且每層都應該做支架。。。。。為啥18層以上沒做
2018-06-14 09:30:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看