794536173@qq.com 2018-03-12 17:30:04 | 河南省 土建 | 1542查看 2回答
無地下室獨基基礎,基底標高-1.5m,墊層0.1m,室內(nèi)外高差為0.6m,放坡起點1.35m
無地下室獨基基礎,基底標高-1.5m,墊層0.1m,室內(nèi)外高差為0.6m,放坡起點1.35m,也就是墊層底至室外地坪挖土深度為1嗎,但是墊層底有整體換填1m深。問題1.這加起來挖土深度就2m了,是不是需要放坡;問題2.基底整體換填計算規(guī)則好像說明不用放坡也就是直挖,那么上邊的1m到底放不放坡,比較迷茫,求大神賜教
補充問題:普通開挖深度的知道,但是我這個情況是沒有基底換填就不用放坡,不夠放坡起點,但是這個工程有1m的換填深度,加起來就超過放坡起點了,所以我想請教這個換填深度算在放坡深度里面嗎,用不用放坡
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基坑深度加起來挖土深度2m了,需要計算放坡。
2018-03-13 08:53:08
-
地下室的土方開挖深度的底標高時從墊層底開始計算,放坡與土質情況、現(xiàn)場實際情況或施工方案有關。
2018-03-12 17:33:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看