請問消火栓進水管是DN65的嗎
請問圖中消火栓進水管是DN65的嗎。計算管道的時候只需要計算消火栓進水管就可以了嗎?是否還有出水管需要計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般連接消火栓的支管都是DN65的計算管道的時候只需要計算消火栓進水管就可以了嗎?是否還有出水管需要計算? 只計算進水管,出水管是水帶,包含在成套消火栓里面了,不用單獨計算。
2018-03-05 10:49:14
-
一般按DN65的考慮,按圖紙計算進水管即可,建議到工地現場看一下,一切就明確了
2018-03-05 10:55:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看