  • 端子板外部接線

    各位前輩:
          你們好。
         一般電氣《 6mm2以下的接線    套取  有/無  外部接線  。 》 6mm2的套取焊(壓)接線端子。既然無論什么情況都是要套取相應接線的子目,子目中也有接線端子的材料費。那為什么配電箱還有接線端子的材料費呢,
    問題1:這說明了什么?是不是配電箱的定額子目已經包含了?如果包含了又是指什么情況?      
    問題2:一般配電箱很少套取這些子目,實際情況是不是不需要按照定額這么細。直接套取配電箱一個子目?
    定額子目接線端子
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 問題1:這說明了什么?是不是配電箱的定額子目已經包含了?如果包含了又是指什么情況? 
    答:配電箱定額子目內的銅接線端子,與外部接線(進出配電箱的接線)沒有關系。是配電箱內的接地銅接線端子(箱體內1個+箱門上1個)。     
    問題2:一般配電箱很少套取這些子目,實際情況是不是不需要按照定額這么細。直接套取配電箱一個子目?
    答:配電箱安裝只含接地用的2個銅接線端子,其它進出配電箱的接線需要另行計算(計算外部接線與銅接線端子)