130****6712 2018-02-18 15:19:48 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1418查看 4回答
建筑物為錯層時 柱子標高應該如何定義
我在畫一個工業水池,然后里面分了不同的區域,每個區域的標高也不同,最高為9.2m,最低為3.5m。但是柱圖上 每個柱子 都有標高,為基礎頂到相懩層頂?/div>我樓層設置是-3到0,0到3.5,3.5到5.2,但是如果柱子按柱圖標注的 直接由基礎底到梁頂,會不會出現問題,計算到超高模板。我應該直接按柱子的標高畫 還是按層高 一層一層的畫?
補充問題:但是6m高的區域,梁高也是6m,柱子是直接澆筑到梁底 還是分兩次澆筑呢?如果這樣的話是分兩段畫還是直接畫到頂呢?全部回答 (4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該還是需要按層畫的,把柱子畫好之后分別復制到每一層上去,否則模板超高會算多的
2018-02-18 15:24:17
-
當同層中存在有不同的層高時,你可以選擇其中一個層進行定義,布置的構件就根據其所處位置設置好它的標高就可以了。當一條柱存在有不同標高的板梁時,那么柱模板的超高就是要根據相對板標高低的為計算條件了,并不能按總的高度進行計算。
2018-02-18 15:25:35
-
答;水池全部構件可以在一個樓層中定義和布置。
2018-02-18 15:29:00
-
補充問題:但是6m高的區域,梁高也是6m,柱子是直接澆筑到梁底 還是分兩次澆筑呢?如果這樣的話是分兩段畫還是直接畫到頂呢?答:柱高6米,中間無梁,是一次澆注到頂?,可以在一個樓層內定義和布置。
2018-02-18 15:30:58
-
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看