649***@qq.com 2018-02-01 14:00:55 | 廣東省 土建 | 811查看 2回答
模板超高問題
像柱、梁、板這些定額里說超過3.6米、10米、20米算超高工程量,那他是從室外地坪開始算高度還是從0.000開始算、還是說是當前層的層高
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納像柱、梁、板這些定額里說超過3.6米、10米、20米算超高工程量, 是從模板的支撐標高處計算的。一層 是從 室外地坪開始算高度,其他是當前層的層高。
2018-02-01 14:23:09
-
當前層的層高
2018-02-02 15:59:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看