lovely王欣 2018-01-30 20:48:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3219查看 1回答
柱鋼筋在梁高范圍內沒有箍筋的問題
如圖,柱在梁高范圍內沒有箍筋,如果要增加,那哪個節點里設置。為什么柱縱筋在頂部沒有彎折部分?
補充問題:還有就是板底筋,圖集上說的是支座半寬和5d的最大值,一般情況都是支座半寬較大,所以軟件的板底筋都是伸到支座的中線,但是實際施工時,監理要求過中線,鋼筋班組實際操作為過中線+5d,那么給班組結算時,是否要給他們增加這5d的長度,
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:在柱的屬性節點區箍筋中輸入,上部是否彎折需要在節點設置中設置【如果梁高大于錨固長度不需要彎折】,需要增加5d。
2018-01-30 20:57:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看