女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝電纜工程

    16定額:電力電纜敷設定額是按照三芯(包括三芯連地)編制的,電纜每增加一芯相應定額增加15%
    如果4*35+1*16,需要乘以系數1.15還是1.3
    謝謝!

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 五、電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)編制的,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,單芯電力電纜敷設按同等截面電纜定額乘以系數0.67。

    看看你的定額計算規則如果就沒有1.3這個系數的話,那就按1.15

    2018-01-30 14:11:41 

  • 按1.3考慮

    2018-01-30 14:23:41 

  • 如果4*35+1*16,需要乘以系數1.15還是1.3?
    答:4*35+1*16是五芯電纜,需要乘以系數1.3;四芯電纜的系數也是1.0(二芯、三芯、四芯電纜的系數都是1.0),不是1.15,不用聽信誤導。



    2018-01-30 20:24:50 

  • 五芯電纜定額子目乘以系數1.15,六芯電纜定額子目乘以1.3,以此類推。


    2018-03-14 11:32:59 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題