Plan B 2018-01-27 16:32:04 | 河北省 安裝 | 4640查看 2回答
屋頂實驗消火栓應該套哪個定額?
屋頂實驗消火栓應該套哪個定額?是否是和室內消火栓一樣?還是說應該套取室外的消火栓?請具體指出應該套取哪個消火栓?圖內是屋頂與室內的消火栓。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是和室內消火栓一樣的,定額一樣,主材改為試驗消火栓即可
2018-01-27 16:34:47
-
與室內消火栓子目一樣,主要是消火栓和箱體的主材價格有區別。
2018-01-27 17:07:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看