53****@qq.com 2018-01-14 11:42:27 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2721查看 2回答
廣聯達鋼筋里,剪力墻覆蓋暗柱、端柱畫法的問題
1:剪力墻在同厚度的暗柱下,是全部覆蓋畫?還是畫到軸線交點就行?2:暗柱的轉角有一段比剪力墻厚的情況呢?我分別畫了這兩種情況,發現鋼筋在端頭的錨固方式是不一樣的。請問哪種是對的?(要考慮到以后導入土建的暗柱問題)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:見附圖
2018-01-14 11:45:20
-
1:剪力墻在同厚度的暗柱下,是全部覆蓋畫?還是畫到軸線交點就行?【畫到剪力墻的中線相交就可以】
2:暗柱的轉角有一段比剪力墻厚的情況呢?【這樣是用同暗柱厚的剪力墻繪制覆蓋暗柱,繪制的時候也是剪力墻的中點相交就可以】2018-01-14 11:55:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看