深海@ 2017-12-27 22:24:30 | 江西省 土建 | 1445查看 3回答
柱基礎插筋
我和我同事做的是同一份工程 他的柱基礎插筋公式是這樣的2550+3950/3+1*max(35d,500)+650-45+200看不懂這個公式不知道是什么,我的公式是這樣的2550+3950/3+1*max(35d,500)+650-40+15d 我知道3950/3是露出的長度650-40是基礎內長度15d是彎折長度2550還有1*max(35d,500)都是什么意思
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:2550是高差【就是基礎頂面到首層層底標高的距離】,max(35d,500)是鋼筋焊接錯開距離。
2017-12-28 07:45:10
-
max(35d,500)取計算大的,如鋼筋是10mm,那么比較35*10=350<500,就按500計算
2017-12-28 07:29:28
-
括號內的兩個數值的意思就是兩種條件可以選擇的,一般以大值優先選擇的意思.
2017-12-28 08:32:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看