壓銅接線端子
請問各位老師,16mm2以下的電力電纜是否不需要算電纜頭?如是,是否需要算壓銅接線端子?有依據嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要計算的,只不過現在有的甲方不給你這部分錢,所以不讓你做。如果不給你電纜頭的話可以去爭取壓銅接線端子,因為實際也會發生此項工作。依據肯定沒有,因為壓銅接線端子是針對BV線的。這個只能去溝通了。
2017-12-26 15:09:01
-
看連接的設備或者構件吧,一般電纜盡可能用電纜頭處理,有時連接到額設備或者開關安裝螺栓太小,只能用接線端子處理
2017-12-26 15:23:15
-
請問各位老師,16mm2以下的電力電纜是否不需要算電纜頭?答:0.5mm2的控制電纜也要做電纜頭,16mm2以下的電力電纜當然需要做電纜頭(做沒有銅接線端子的電纜頭)。
2018-01-04 21:41:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看