  • 向大家請教一個火災自動報警按鈕接線的問題

    我一直搞不清火災自動報警的線可不可以從中間接駁,比如線管在頂棚內暗敷,要引下到手動報警按鈕,接線是應該是按圖一還是應該按圖二,不考慮電話線,只考慮信號線線管
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個要看你的平面圖紙怎么設計了,是可以接頭的,如果圖二的位置設計了接線盒的話會考慮按圖二執行的
     如果沒有平面回路設計的話是可以選擇圖二的

    2017-12-22 16:34:19 

  • 如果沒有吊頂,一般按圖一,如果沒有吊頂按圖2

    2017-12-22 16:57:51 

  • 答:有沒有吊頂,都得按圖一;圖二是不允許的(電線不允許在中途做接頭)。

    2017-12-22 19:07:22 