陸榮 2017-12-22 16:30:58 | 廣東省 安裝 | 928查看 3回答
向大家請教一個火災自動報警按鈕接線的問題
我一直搞不清火災自動報警的線可不可以從中間接駁,比如線管在頂棚內暗敷,要引下到手動報警按鈕,接線是應該是按圖一還是應該按圖二,不考慮電話線,只考慮信號線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個要看你的平面圖紙怎么設計了,是可以接頭的,如果圖二的位置設計了接線盒的話會考慮按圖二執行的如果沒有平面回路設計的話是可以選擇圖二的
2017-12-22 16:34:19
-
如果沒有吊頂,一般按圖一,如果沒有吊頂按圖2
2017-12-22 16:57:51
-
答:有沒有吊頂,都得按圖一;圖二是不允許的(電線不允許在中途做接頭)。
2017-12-22 19:07:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看