森尼 2017-12-01 15:31:46 | 廣東省 土建 | 2774查看 3回答
基礎梁鋼筋錨入承臺鋼筋處理問題
地下室地板梁,梁代號為"JL"對應的應該用基礎梁來建立。但是圖紙對鋼筋錨入承臺方式有要求不小于40D,此時是否選用基礎連梁來建立梁合適點,通過節(jié)點設置修改錨入長度。是的話是否將節(jié)點中l(wèi)aw直接設置為40D,還有此時的梁的原位標注要怎么處理,跟框架梁中處理原位標注一樣處理嗎,不考慮方向的問題
補充問題: GXZ老師您好,我那個圖紙說的是基礎梁錨入承臺的,不是說筏板,怎么解
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以在工程設置或屬性中進行設置。
目前軟件還沒有很好的辦法用布置或設置的方式設置基礎梁在承臺中的特定錨固,只能是匯總計算后,在編輯鋼筋中調整鋼筋的長度,調整完后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算才是按調整的計算。
2017-12-01 15:39:35
-
GXZ老師您好,我那個圖紙說的是基礎梁錨入承臺的,不是說筏板,怎么解
2017-12-01 15:50:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看