易勝蘭 2017-11-09 15:29:48 | 四川省 計價軟件GCCP | 4287查看 1回答
請問四川定額中對于五芯截面積大于35mm2礦物絕緣電纜頭怎么套用定額?
在四川定額中最大的礦物絕緣電纜頭的尺寸為35mm2,大于35mm2的電纜頭只有單芯電纜頭,且定額說明中并沒有對大于35mm2的多芯電纜頭進行解釋,那么此項怎么套用定額呢?例如礦物絕緣電纜 YTTMY-0.6/1KV-4*240+1*120怎么套用定額?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
3芯以上截面積大于35MM2的礦物絕緣電力電纜執行銅芯電力電纜敷設相應項目乘以系數1.8
2017-11-11 16:28:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看