如圖剪力墻應該如何繪制呢?
如圖剪力墻該用什么方法繪制更好呢?1.如果用自定義線的畫,該拉筋的規格有兩種ag3和ag7,請問他們的布置范圍分別從哪里到哪里呢2.并且拉筋規格為類似c6-225*450這樣,無法用拉筋繪制,顯示鋼筋格式錯誤,改怎么處理3.圖中ag2和ag6兩種垂直筋的范圍又是什么呢,ag6包括H1以下部分嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.如果用自定義線的畫,該拉筋的規格有兩種ag3和ag7,請問他們的布置范圍分別從哪里到哪里呢2.并且拉筋規格為類似c6-225*450這樣,無法用拉筋繪制,顯示鋼筋格式錯誤,改怎么處理3.圖中ag2和ag6兩種垂直筋的范圍又是什么呢,ag6包括H1以下部分嗎?答:一、直接用剪力墻定義布置,沒有必要用到自定義線的。拉筋不同,用剪力墻分段布置的方法。二、C6-225*450沒有問題,我剛試過。三、ag2和ag6,是隔一布一。ag2,在其它鋼筋中輸入。ag6是全高通長。[[[拉筋只支持一種,你要自己手算多出來的拉筋,在其它鋼筋中輸入]]]
2017-10-28 16:34:18
-
拉筋按圖紙要求對應屬性相應位置設置可以
2017-10-28 16:27:45
-
請問陳工拉筋不同用剪力墻分段布置的意思是分不同標高在同一位置畫兩道剪力墻嗎?拉筋有c6-225*450和c6-450*450兩種規格,我都用其中一種對鋼筋量影響大嗎?謝謝!
2017-10-28 16:30:10
-
請問陳工拉筋不同用剪力墻分段布置的意思是分不同標高在同一位置畫兩道剪力墻嗎?拉筋有c6-225*450和c6-450*450兩種規格,我都用其中一種對鋼筋量影響大嗎?謝謝!
2017-10-28 16:44:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看