  • 電氣調試費工程量計算的問題

    專家:你好!請問一下電氣系統調試費怎么算一個系統?比如一個地下室,塔樓7棟,高低壓配電甲方單獨分包,配電箱甲方指定廠家,定好價乙方采購安裝,電纜(乙方采購)的檢測費最后也要甲方請第三方試驗出檢測費,從低壓柜出來(有斷路器的)70個回路,請問要計算70個系統調試費嗎?還是算多少?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按一個系統計算,不能分開,除非不同幢的電源系統是分幢。

    2017-10-18 22:27:42 

  • 還是不是很明白,7棟塔樓的電都是從地下室的高低壓配電房接的,這種情況應該算多少個系統喔?我覺得不應該是70個全算,算8個就可以了

    2017-10-18 22:49:31 

  • 是幾個低壓柜加起來有70個回路

    2017-10-18 22:50:45 

  • 還是不是很明白,7棟塔樓的電都是從地下室的高低壓配電房接的,這種情況應該算多少個系統喔?我覺得不應該是70個全算,算8個就可以了?
    答:地下室有一個進戶高壓電源(電纜或母線)的,高壓電纜和高壓配電柜之間的調試,計算為1個高壓系統調試(套高壓送配電系統調試費子目);如果是雙高壓電源的(分別從兩個變電所引來的電源),計算為2個高壓系統調試。
    7棟塔樓(低壓電纜和低壓配電柜之間的調試)計算為7個低壓系統調試(套低壓送配電系統調試費子目)。


    2017-10-19 10:25:16 