    老師,請問一下,這個獨立基礎上面的框柱插筋問題。
    圖紙上是這樣標注的。我在鋼筋算量軟件里畫出,軟件提示我,如下圖。我按照網上的方法把插筋構造改成了縱筋錨固就不報錯了。但我看鋼筋三維與圖紙上不符合,這種情況該如何繪圖?單構件輸入嗎?還是怎么樣?該怎樣做呢?謝謝老師

    單構件獨立基礎答疑解惑廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:由于你的設計圖上層還有柱,不僅是基礎層有,所以不能設置為縱筋錨固的。應為插筋才對的。錯開搭接應在計算設置中設置,軟件彈出提示,主要是基礎層的層高設置不正確,你要對應設計圖的標高進行正確的設置,廣聯達的基礎層層高設置方法見下圖,還需注意柱的布置方法,一般是先布置首層,然后復制到基礎層的。

    單構件獨立基礎答疑解惑廣聯達服務新干線

    2017-10-07 10:45:48 

  • 鋼筋三維與圖紙上不符合,匯總計算  一下 然后查看 工程量 是否正確,如果 計算結果 正確 ,就不用管三維圖 是否正確了。

    2017-10-07 10:28:49 

  • 你好:這是設計圖紙沒有按照平法要求設置柱的縱筋連接構造,按照軟件內置的要求設置計算就可以,不用考慮大樣。建筑行業快速問答平臺-答疑解惑