好好說話 2017-10-02 19:58:41 | 河南省 土建 | 2790查看 2回答
老師,結構圖標高和建筑圖標高差問題
老師,結構圖底標高是-0.050 建筑標高是0.000 我先畫的鋼筋,請問在鋼筋算量里我把門窗都畫上了,但是,門窗離地高度在建筑圖里是0.000以上1M,請問老師我在鋼筋算量軟件里設置的門窗離地高度是否要加上這0.050的高差?還有一個問題就是鋼筋算量軟件里主體,節點都畫完了,準備導入圖形算量里,是否有這高差問題呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋軟件GGJ用結構標高(-0.050 )設置,土建工程GCL用建筑標高(0.000)設置;因為結構完工后樓面標高是-0.05,但裝修竣工后剛好達到“建筑標高(0.00)。
2017-10-02 20:19:32
-
門窗的離地高度按結構的去識別,那么在圖形算量中導入鋼筋抽樣時,就是會根據建筑的標高去識別。
2017-10-02 20:23:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看