匿名用戶 2017-09-27 11:57:41 | 廣東省 安裝 | 10218查看 2回答
消防手報插孔跟消防電話分機的回路問題
問題1:請問消防手報插孔跟消防電話分機能不能在一個回路里面?問題2:消防手報插孔跟消防電話分機是直接接到主機里面去,還是主機接到HJ箱,HJ箱再分出去。問題3:消防手報插孔跟消防電話分機區別在哪里,他們里面的線只有通信線嗎,需要BV供電嗎問題4:如果是多線制,消防分機和電話插口是否要單回路,總線制就可以接在一起?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1:請問消防手報插孔跟消防電話分機能不能在一個回路里面?
答:不能。消防電話是外線直撥電話,一個電話一個號(碼)一個回路。
問題2:消防手報插孔跟消防電話分機是直接接到主機里面去,還是主機接到HJ箱,HJ箱再分出去。答:消防手報插孔是直接接到消防主機里面去。消防電話不是(是外線電話)。問題3:消防手報插孔跟消防電話分機區別在哪里,他們里面的線只有通信線嗎,需要BV供電嗎?答:區別是內線與外線,都需要通信線,不需要BV線供電。問題4:如果是多線制,消防分機和電話插口是否要單回路,總線制就可以接在一起?答:消防電話必須是單回路、外線電話(與消防主機沒有關聯)。與總線制或多線制沒有關系。2017-09-27 12:15:58
-
樓上理解的消防電話是打出去的電話。其實人家問的是單獨的消防電話機、就是設在機房里的消防電話
2018-03-01 19:58:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看