累/湘U噶家 2017-09-20 17:12:24 | 江西省 安裝 | 1251查看 1回答
安裝給排水管道工程量問題
成組安裝的衛(wèi)生器具定額均已按標(biāo)準(zhǔn)圖計算了與給水、排水管道連接的人工和材料。衛(wèi)生器具給、排水支管是不是只要計算水平支管不需要計算豎向短支管;如果要計算怎么計算,計算時豎向短支管的分界線是哪?(有的說排水算至地面+300mm,給水算至角閥處。)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
‘有的說排水算至地面+300mm,給水算至角閥處’是對的,地面上+300或+250是雙方確定的一個值。立管下面要接到層下水平管上,一般是層下400至500左右,層上250-300左右長度。