jay635789731 2017-09-19 08:45:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 21240查看 3回答
砌體通長筋的設置
框架柱(剪力墻)與填充墻直接設置拉結筋(7、8、9度時通長設置),該怎么理解這段話?個人理解是只有連接兩個框架柱(剪力墻)中間的那道填充墻才算這個通長的拉結筋,其他側面接觸或沒接觸的都不計算這個通長筋,這樣理解對嗎?(如圖,認為這幾段墻才要計算通長筋)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、如果建筑物抗震等級和設防烈度達到7、8、9度時,達到要求填充墻拉結筋都應該通長設置;2、設置方法,在新建砌墻筋時就是砌體通長鋼筋,在里面按照設計輸入就可以了(如下圖)。注意,設置了砌體通長鋼筋,這時就不用設置其它的拉結鋼筋了。
2017-09-19 08:58:03
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看