葉落 2017-09-11 09:00:05 | 廣東省 其他專業 | 1114查看 2回答
你好,請問一下,梁L-1共有6跨,每跨都有下部通長筋和箍筋,但是上部通長筋就只有1第一跨和第六跨梁
你好,請問一下,梁L-1是250*570共有6跨,每跨都有下部通長筋、側面鋼筋和拉筋、和箍筋,但是上部通長筋就只有1第一跨和第六跨梁,第2到第5跨梁是沒有的,這樣設計的話,這樣梁能不能承受力的作用?如果有問題的話,是要設計改圖紙的,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你截圖傳上了看看。你的上部通長筋應該是1-6跨都有吧,沒有集中標注嗎?只是下部通長筋、側面鋼筋和拉筋、和箍筋每跨不同吧
2017-09-11 09:05:54
-
你好:圖紙設計首先是經過建模計算,設計完成后,設計院內部校核,總工審核才能出圖,然后經過第三方圖紙審查,通過后才能作為施工圖紙,不要糾結這種問題,按照圖紙的標注建模,計算相應的工程量就可以。
2017-09-11 09:07:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看