關于地下室外墻與連接的柱的砼標號問題
如題,,現有一套圖紙,設計說明地下室外墻要求C35 P6抗滲,摻膨脹劑,,,而柱只有地下室標號C40的說明,,那與外墻連接的柱的標號該怎么選擇?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,與外墻連接的柱子是和外墻一起澆筑的,混凝土標號應同于外墻一致C35P6,
2017-09-10 03:14:30
-
你好:根據地下室柱的強度等級c40選擇。
2017-09-10 07:57:49
-
設計說明地下室外墻要求C35 P6抗滲、摻膨脹劑,而柱只有地下室標號C40的說明,那與外墻連接的柱的標號該怎么選擇?這種情況你最好把問題反映給建設單位,建設單位再與設計院進一步落實清楚。如果地下室外墻要求C35 P6抗滲、摻膨脹劑,而外墻連接的柱必須是與地下室外墻連續澆灌的,所以,與外墻連接的柱的標號該選擇C35 P6抗滲、摻膨脹劑。
2017-09-10 08:31:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看