女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 室外管網排水管管間間距最少為多少?

    小市政工程里面,污水管、廢水管和雨水管并排走,需計算土方開挖,請問管與管之間是否有規范規定間距為多少?如有,是那個規范?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    通用做法:管凈間距200mm。
    沒有按照說明施工的。


    2017-09-02 18:59:03 

  •     請 參照 《GB50242-2016 (建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范)》.第9.2.11條給水管道與污水管道在不同標高平行敷設時,垂直間距在500mm以內時,給水管管徑小于等于200mm時,兩管管壁水平間距不得小于1.5mm,管徑大于200mm的,不得小于3m。第4.2.5條給水管與排水排出 管的水平間距不得小于1m,室內給水管與排水管平行敷設時凈距不得小于0.5m,交叉敷設時,垂直凈距不得小于0.15m,給水管應敷設在排水管上面,若給水管必須敷設在排水管下面,給水管應該加套管,其長度不得小于排水管管徑的3倍。

    設計規GB50013-2006   附錄A和附錄B
    水平間距:D>200mm 1.5m D≤ 200mm 1.0m
    垂直間距:0.40m



    2017-09-02 17:09:01 