170 2017-08-29 09:30:59 | 河南省 安裝 | 32462查看 4回答
WDZN-RYS2*2.5屬于電線還是電纜?
廣播線、電話線、信號線、電源線都使用WDZN-RYS2*2.5套定額時套電線還是電纜?消防控制線使用WDZBN-KYY6*1.5套定額時套電線還是電纜?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
廣播線、電話線、信號線、電源線都使用WDZN-RYS2*2.5套定額時套電線,消防控制線使用WDZBN-KYY6*1.5套定額時套電線
2017-08-29 09:33:56
-
答:這個是電纜的。
2017-08-29 09:34:12
-
廣播線、電話線、信號線、電源線都使用WDZN-RYS2*2.5套定額時套電線還是電纜?消防控制線使用WDZBN-KYY6*1.5套定額時套電線還是電纜?首先來說,電纜和電線在用途上是有區別的。WDZN-RYS2*2.5是不是WDZN-RVS2*2.5,這個是應該屬于電線,應該套多線軟線,按束算。消防控制WDZBN-KYY6*1.5是不是WDZBN-KVV6*1.5 ,這個應該是電纜屬于控制電纜,應該套7芯以內的控制電纜,別忘了有電纜頭,電纜頭也是控制電纜頭。
2017-08-29 09:34:56
-
一、廣播線、電話線、信號線、電源線都使用WDZN-RYS2*2.5套定額時套電線還是電纜?答:是電線。工程量要乘以2;二、消防控制線使用WDZBN-KYY6*1.5套定額時套電線還是電纜?答:是6芯控制電纜,工程量不用乘以系數。
2017-08-29 10:44:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看