  • 電力電纜垂直通道敷設問題

    老師傅你好,雖然解釋給出超過20m,(6層)就可以套用垂直通道敷設,但是我曾經在哪本解釋上看過,普通高層住宅,三十多層那種的,電井里每層都有地板,這已經不算是垂直通道了,而且解釋上又說是有地板的通道里的橋架里敷設的,就不能算是垂直通道敷設。但是可以考慮 按普通電力電纜敷設定額乘以1.2的系數,您有何看法?如果跟我一樣的看法,那這個解釋我找不到了。。您有具體的解釋的書本嗎?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:電井里每層都有地板,電纜如果在橋架外敷設(可以乘以系數1.2),當然不算是垂直通道。但對于橋架內的空間來說,難度系數相當于垂直通道。必須乘以系數3.0