        2.8.1 直埋電纜的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按表2.8.1計算土方量。

    注: ①兩根以內的電纜溝,系按上口寬度600mm 、下口寬度400mm、深度900mm計算的常規土方量(深度按規范的最低標準);

    ②每增加一根電纜,其寬度增加170mm;

    ③以上土方量系按埋深從自然地坪算起,如設計埋深度超過900mm時,多挖的土方量應另行計算。

    第2.8.2條 電纜溝蓋板揭、蓋定額,按每揭或每蓋一次以延長米計算,如又揭又蓋,則按兩次計算。

    第2.8.3條 電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,遇有下列情況,應按以下規定增加保護管長度:

    1、 橫穿道路時,按路基寬度兩端各增加2m

    2、 垂直敷設時,管口距地面增加2m

    3、 穿過建筑物外墻時,按基礎外緣以外增加1m。

    4、 穿過排水溝時,按溝壁外緣以外增加1m。

    第2.8.4條 電纜保護管埋地敷設,其土方量凡有施工圖注明的,按施工圖計算;無施工圖的,一般按溝深0.9m、溝寬按最外邊的保護管兩側邊緣外各增加0.3m工作面計算。

    第2.8.5條 電纜敷設按單根以延長米計算,一個溝內(或架上)敷設三根各長100m的電纜,應按300m計算,以此類推。

    第2.8.6條 電纜敷設長度應根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,按表2.8.6規定增加附加長度。

    注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。

    第2.8.7條 電纜終端頭及中間頭均以“個”為計量單位。電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個終端頭考慮。中間電纜頭設計有圖示的,按設計確定;設計沒有規定的,按實際情況計算(或按平均250m一個中間頭考慮)。

    第2.8.8條 橋架安裝,以“10m”為計量單位,不扣除彎頭、三通、四通等所占長度。

    第2.8.9條 組合橋架以每片長度2m作為一個基型片,已綜合了寬100mm、150mm、200mm、三種規格,工程量計算以“片”為計量單位。

    第2.8.10條 吊電纜的鋼索及拉緊裝置,應按木冊相應定額另行計算。

    第2.8.11條 鋼索的計算長度以兩端固定點距離為準,不扣除拉緊裝置的長度。

    第2.8.12條 電纜敷設及橋架安裝,應按定額說明的綜合內容范圍計算。


    2017-08-22 19:52:55 

  •    

    說 明

    一、本章的電纜敷設定額適用于10KV以下的電力電纜和控制電纜敷設。定額系按平原地區和廠內電纜工程的施工條件編制的,未考慮在積水區、水底、井下等特殊條件下的電纜敷設,廠外電纜敷設工程按本冊第十章有關定額另計工地運輸。

    二、電纜在一般山地、丘陵地區敷設時,其定額人工乘以系數1.3。該地段所需的施工材料,如固定樁、夾具等按實另計。

    三、電纜敷設定額未考慮因波形敷設增加長度、弧度增加長度、電纜繞梁(柱)增加長度以及電纜與設備連接、電纜接頭等必要的預留長度,該增加長度應計入工程量之內。雙屏蔽電纜頭制作、安裝人工乘以系數1.05。

    四、電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6,每再增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。截面400~800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額執行,截面800~1000mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額乘以系數1.25

    執行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實計算。

    五、電纜溝挖填方定額亦適用于電氣管道溝等的挖填方工作。

    六、移動蓋板或揭或蓋,定額均按一次考慮,如又揭又蓋,則按兩次計算。

    七、本章電纜敷設系綜合定額,已將裸包電纜、鎧裝電纜、屏蔽電纜等因素考慮在內,因此10KV以下的電力電纜和控制電纜均不分結構形式和型號,一律按相應的電纜截面和芯數執行定額。

    八、直徑φ100以下的電纜保護管敷設執行本冊配管配線章有關定額。