  • 室外地坪-0.75,室內0.00,樁承臺頂標高-1,請問設了墊層,回填土和房心回填怎么弄呢

    室外地坪-0.75,室內0.00,樁承臺頂標高-1,請問設了墊層,回填土和房心回填怎么弄呢,是不是回填土加房心回填就等于挖的減去樁承臺和基礎梁和墊層的體積,回填土的標高設多少呢
    補充問題:我本來是想回填土的體積就是挖的減去樁承臺和基礎梁和墊層的體積,但是有房心回填我就亂了


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 室外地坪-0.75,室內0.00,樁承臺頂標高-1,請問設了墊層,回填土和房心回填分開計算 就可以了, 不是回填土加房心回填就等于挖的減去樁承臺和基礎梁和墊層的體積,回填土的標高設為室外標高 -0.75.
    回填土的體積就是挖的減去樁承臺和基礎梁和墊層的體積, 房心回填 是 室內凈面積 乘以 室內外高差--0.75。