匿名用戶 2017-08-21 15:27:21 | 廣東省 安裝 | 1077查看 3回答
電纜定額
電纜敷設弛度、波形彎度、交叉是什么意思,什么時候該*1.025預留這種方式?我在計算道路照明時,應該考慮預留多少米?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉是說的電纜在橋架呢敷設的時候有彎度交叉。一般橋架內、溝內敷設的時候需要×1.025
2017-08-21 15:29:03
-
電纜敷設不可能將電纜敷設的那么直,總監自然有設弛度、波形彎度、交叉,所以乘以1.025,電線線徑較細,可以比較直的敷設,不需要乘以系數
2017-08-21 15:44:51
-
電纜敷設弛度、波形彎度、交叉附加表的說明里說得很清楚按照電纜全長計算,也就是說電纜不論在橋架還是管內都需*1.025系數,同時電纜頭預留1.5也相應*1.025系數
2017-08-21 15:58:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看