匿名用戶 2017-08-21 10:35:24 | 廣東省 土建 | 1977查看 1回答
關于管樁消耗量問題
定額中有關送樁有以下說明: 2.0.3經建設單位審定的施工方案,單位工程內出現送樁和打樁的應分別計算,送樁按相應打、壓樁定額子目工日及機械臺班乘系數1.2計算; 送樁:按送樁長度計算。有計算送樁的打、壓樁項目,子目樁消耗量103.8m改為101m;
問題請問:我實樁長為4334.7m(不含送樁長度),我送樁長度為250.3m,我自己套取了2中做法,前面2張圖為一種,后一張為一種。請問那種更為合適或者都不對?注明:第二張圖中由于送樁子目中已經把管樁消耗量刪掉,所以圖一中管樁消耗量沒有修改。圖3是把2個量合計在一起,既調了人基系數也調了消耗量。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
前面是正確的,打樁和送樁要用兩種定額予以區分,它們是不一樣的。
2017-08-21 13:27:31