消火栓距地問題
消火栓 距離地面 1.1米還是 連接消火栓的橫管距離地面1.1米呢 怎么回答都不一樣 不同類型消火栓距地具體是不是要看圖集
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般消火栓柜距地1.1米 消火栓接口一般距地1.2---1.4米 一般設計說明會有明確規定
2017-08-16 17:59:43
-
必須看圖紙設計數據,或參閱相關圖集節點。
2017-08-16 18:00:12
-
消火栓口中心離地面為1.1M,允許偏差為+/-20mm。
2017-08-16 18:12:30
-
答:消火栓口 距離地面 1.1米; 連接消火栓的橫管距離地面0.92米。
2017-08-17 06:31:34
-
消火栓栓口的安裝高度是距地1.1米
2017-08-17 12:00:45