jay635789731 2017-08-12 14:32:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1934查看 4回答
這個要計算防水翻邊嗎?
建筑總說明有這么一段話:防水層遇女兒墻或側(cè)墻時因沿墻翻起300高。如圖所指部分是陽臺封口梁,那防水層遇到這個封口梁需不需要反起呢?(我是按字面理解,只有遇到墻才反起,所以封口梁這部分我就不計算反水翻邊了,這樣理解可以嗎?)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建筑總說明有這么一段話:防水層遇女兒墻或側(cè)墻時因沿墻翻起300高。如圖所指部分是陽臺封口梁,那防水層遇到這個封口梁也需要反起。
2017-08-12 14:34:41
-
所有翻起的立面都要計算翻遍面積的,陽臺也一樣,要計算的。
2017-08-12 14:35:11
-
建筑總說明有這么一段話:防水層遇女兒墻或側(cè)墻時因沿墻翻起300高。如圖所指部分是陽臺封口梁,那防水層遇到這個封口梁需不需要反起呢?(我是按字面理解,只有遇到墻才反起,所以封口梁這部分我就不計算反水翻邊了,這樣理解可以嗎?應當理解為防水層遇墻或梁時一樣均翻起300.
2017-08-12 15:03:12
-
這個部位也需要做成卷邊泛水做法。
2017-08-12 16:57:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看