31****@qq.com 2017-08-12 10:14:46 | 江西省 土建 | 3871查看 3回答
無梁板布置了板帶鋼筋以后,現澆板鋼筋如何布置
板帶鋼筋和現澆板鋼筋都已布置,發(fā)現重復部分的鋼筋軟件不會扣除,
補充問題:再說清楚些,無梁板中板帶鋼筋定義以后,剩余現澆板部分鋼筋如何布置,如果現澆板按通長定義(板帶沒有通長布置),軟件不會扣除復部分,不通長布置又無法布置
補充問題:設計的板厚是250MM,也定義為層頂高+120MM嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:板帶用暗梁布置,并且暗梁的起點,終點頂標高為層頂標高+0.12(一個板厚度)。【暗寬度按照(根數-1)乘以間距,高度按照120mm】,因為板帶與現澆板鋼筋沒有扣減關系。
2017-08-12 10:22:02
-
你好:是的鋼筋軟件里目前板帶式配筋與普通板里的配筋,沒有扣減關系,布置時請注意一下。畫板帶式配筋時不是通長布置的板帶要用點+長度的方法來畫,否則軟件里會通長布置板帶
2017-08-12 10:18:06
-
答:鋼筋不會扣除重復布置量,只會提示。檢查一下,定義和布置的鋼筋是否與設計要求一致。
2017-08-12 10:18:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看