宗哥 2017-08-10 22:59:40 | 四川省 土建 | 660查看 4回答
鋼筋算量
再請教一下老師:基礎柱箍筋為什么按A8@100設置了的,但計算完后查看卻只有兩個箍筋是怎么回事,應該怎么辦?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,在平法基礎的節點圖 中柱的箍筋只有二根若,若設計不同可修改此節點計算設置。
2017-08-10 23:02:22
-
你的基礎高度不夠,你可以編輯鋼筋下將根數位置點開,向右拉大一些,看一下根數的計算式到底是怎么計算的
2017-08-10 23:05:19
-
因為柱在基礎層只有2跟固定筋的,你可以查看柱在基礎層的標高是否有誤
2017-08-11 06:24:11
-
你是否已經按A8-100輸入?
2017-08-11 16:38:29