黃俊佳 2017-07-26 11:36:25 | 廣東省 其他專業 | 999查看 1回答
超聲波檢測管和鋼支撐(回答其一也可,謝謝)
1、超聲波檢測管——圖紙規定抽檢總墻幅數不少于20%,即有100幅連續墻至少抽檢20幅,現在算檢測管的量,施工單位報了100幅墻的管(理由是埋管是100幅都埋,檢測才是20幅),業主方說按檢測方案(檢測方案只有寫明具體檢測哪20幅墻,并沒有提到埋管是否也只埋20幅)問:是否100幅都應該埋檢測管,還是檢測哪幅埋哪幅?2、鋼支撐——不同標段的施工單位所報的方式不一樣,有的是按鋼管長度換算為t計算,即不再計算各種螺絲即預埋鐵件,有的是鋼管也算零件也算(圖紙有零件詳細的重量表),自己翻看清單定額計算規則只說明鋼支撐按圖示尺寸以t計算,鋼管、預埋鐵件、牛腿鐵塊、螺栓在圖紙中均有尺寸和重量。問:鋼支撐工程量只算鋼管重量嗎?有什么依據
補充問題:對于“貴在堅持”的回答,給予澄清補充1:具體選哪幅檢測是事先有選擇原則的,根據現場施工監理情況覺得可能存在質量問題的、設計覺得位置相對重要的、地質勘察顯示地質較復雜的。2:檢測哪幅埋哪幅是我自己的疑惑,想問清是否需全埋。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.這個檢測方案不合理,應該隨機檢測,這樣才有說服力。如果業主指定檢測哪幾幅就埋哪幾幅看來業主也是想省錢的
2017-07-26 11:43:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看