降級girl 2017-07-08 20:35:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2241查看 3回答
建筑標高和結構標高的關系
我一直沒弄明白建筑標高和結構標高的關系,結構標高首層為-0.25,建筑標高首層為-0.2,那么如果窗戶在建筑標高中離地900,那么在結構標高中是不是就離地950呢,因為我在畫節點的時候發現我畫的構件與窗戶有重疊影響工程量,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我一直沒弄明白建筑標高和結構標高的關系,結構標高首層為-0.25,建筑標高首層為-0.2,那么如果窗戶在建筑標高中離地900,那么在結構標高中是不是就離地950呢【理解正確就是這樣的】
2017-07-08 20:37:04
-
相差的是建筑裝飾面層的厚度。但上下圖片的-0.2與0.7指的不同同一位置的標高。
2017-07-08 20:37:09
-
你的想法和做法是正確的!建筑標高比結構標高就差一個建筑做法的厚度。窗臺的離地高度處理,就按現在的思路做,我也是這么做的。(一般都是到結構梁底)
2017-07-08 21:01:19
-
結構梁的標高為4.470m,建筑標高為4.500m,那么,在廣聯達鋼筋算量中,柱子的標高該寫哪個標高??板標高要和同樓層的柱標高平齊嗎?
-
鋼筋2009結構標高與建筑標高不同,導入圖形怎么辦
是結構按結構的,建筑按建筑的嗎?(建筑是-0.3;結構是0.00)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看